题 缓慢的存储空间直接进行S2D设置


我有两个戴尔R710配备8核64+ GB RAM,闪存戴尔H200配9211 IT模式,4个组合gbe nics,Server 2016 一台服务器有: 2 x 480 GB SSD 3X 2TB硬盘 1x 3 TB硬盘 另一个 2 x 240 GB SSD 4 x 2 TB硬盘

我有一个带有2012 R2 SS的外部服务器,只有2x4TB驱动器,另一个有6+ HDD(没有SSD)。

从外部服务器到彼此的传输最重要的是他们拥有的1GB连接,100MB / s文件传输。从那些到我的S2D集群,我的速度大约为14MB / s左右。

我找不到任何东西来帮助我诊断什么是太慢了。列数4,4k,镜像,群集验证报告检查,我能做些什么来弄清楚为什么这么慢?我知道带有RDMA的10Gbe是“推荐的”,但我不确定为什么它真的很糟糕。这将是我的新集群@ home,但它不是真的可以这样使用。救命?绝望.....

此外,Windows VM显示磁盘的平均响应时间为500毫秒。哎呀


6
2018-05-03 04:11






答案:


您确实需要支持RDMA的10 GbE来实现骨干连接。存储空间直接4x1GbE是不够的。获取Mellanox ConnectX3或类似的卡,您可以从eBay廉价使用/翻新。

附: S2D没有在双节点配置上发光......


5
2018-05-03 19:52



我可以试试10GBe卡。试图找出并证明其网络阻碍了我。我只是找不到它的证据。 - David Bogar


我可以试试10GBe卡。试图找出并证明其网络阻碍了我。我只是找不到它的证据。

具有RDMA功能的10GbE网卡是S2D的必备条件。另外,只想补充说@ BaronSamedi1958是关于“S2D不会在双节点配置上发光......”因此我建议看一下为2个节点设计的SDS解决方案。首先,我想到的是HPE VSA,他们可以使用云见证创建2节点HA,要么您可以向StarWind VSAN提供一个镜头,他们只使用2个节点,没有见证节点作为要求。


5
2018-05-04 14:13