题 工程师正在使用炸药清除办公楼外的坚硬岩石。我们应该采取什么对策?


我们的建筑位于约。爆炸装药100米。它们每天发生几次,并且非常震动整个建筑物。这将持续很多天,爆炸应该变得更强。

我们的服务器房间没什么特别的;其中一个架子上的所有架子都放在坚硬的混凝土上,而另一个架子上面有一个高架地板(允许电缆穿过它的地板)。

有没有人对我们有任何提示,对策或最佳做法?

目前我们正在考虑以下对策:

  • 每日报告服务器机房状态指示灯(高清指示灯,电源等)。
  • 每晚检查最重要的服务器上的磁盘扫描
  • 订购额外的备用硬盘

编辑:这里有很多好的答案!但是需要接受一个。此编辑时投票的最高答案将被接受。


120
2017-09-19 19:04




确保你有很好的备份! - Shane Madden♦
问一下你是否可以借一些炸药棒,方便为僵尸大灾难... - Ward♦
询问您是否可以“按下按钮”收取其中一项费用! - RobW
将榴弹炮与反坦克导弹结合使用。 - xpda
部署一些Smooth Jazz。 - Andrew


答案:


如果我是你,我会打电话给公司的保险公司,并让他们放置一个加速度计。

这样一来 - 保险公司就会知道你不是摇晃盘子的人,保险公司肯定会知道每次爆炸都会爆炸,以防你的SAN在同一时刻死亡。

(我们这样做了。)


126
2017-09-19 19:19



从OP所处的位置并不清楚,但是当爆破发生在靠近其他建筑物时,承包商有时需要监视其他建筑物中的加速度,即通过在其中放置加速度计。 - Ward♦
当你这样做时,保险公司是否支付了任何赔偿金? - Phil
我们没有获得任何损害赔偿。 - pauska


现在是时候确保您已经验证了备份解决方案。如果您的备份已损坏或无法使用,则世界上所有替换硬件都无法保存您。


93
2017-09-19 19:07



除非您测试还原,否则您不知道备份的质量。只是不要检查日志以确保备份完成 - 验证您是否可以恢复。 - Raj More
我怀疑他的意思是当他说“验证了你的备份解决方案”时,我觉得明确说出来是好的。 :-) - pc1oad1etter


除了所有其他优秀的建议(特别是 异地备份)你应该考虑 防尘 你房间的实用程度:门周围的天气剥落,窗户周围的胶带等。
如果您有外部进气口计划在爆破结束时更换过滤器。

总而言之,我不会浪费时间/资源进行夜间磁盘扫描,也不会浪费时间用于备用硬盘驱动器(也许可以为最关键的机器购买一两个,但请记住,如果需要,可以在夜间驱动器)。
服务器设备非常强大,并且在一些非常糟糕的条件下将继续运行多年。你可能会好起来的。


50
2017-09-19 19:55



我必须为你+1 服务器设备非常强大。我们在马路对面的地方有建筑工人,他们在地上锤击了大约6个星期,我们整个建筑都在震动,所有的东西(到了这一点,东西会从你的桌子震动到地板上)。我很恐慌,但这完全没有事件。那时候这个问题会很好看:-) - Ben Pilbrow
一般来说,计算机会遭受相当严重的打击(想想每天有多少人放弃继续工作的笔记本电脑) - 这些东西并不像我们的真空管和铁氧体核心历史让我们相信的那样脆弱(尽管他们仍然应该受到良好的待遇,以免他们在不合时宜的时候死去) - voretaq7
硅谷是世界上地震最多的地区之一。在那里工作的东西 将 幸存下来。 - MSalters
专业提示:如果他们说他们的服务器机房有防尘功能,请不要相信任何人。决不。永远。 - pauska
@pauska同意 - “防尘”是一个非常模糊的术语(即使他们说他们符合相关标准(在美国是MIL-STD-810G 510.5),他们认为他们在撒谎,因为适当的防尘一个房间是一个非常庞大的事业,有气闸,正压,两级HEPA过滤器等。) - voretaq7


装上服务器机架 ISO-基地 平台。这将使您的服务器机架与地面震动隔离,并使您的系统即使在移动时也能正常工作。

这并不容易,但有效。特别是在地震带。

要查看ISO-Base的运行情况,请查看此视频 在地震模拟期间显示服务器机架中的效果。一个机架安装在ISO底座上,而第二个机架则不安装。


25
2017-09-19 19:31



现在迟到了。但有趣的想法。 - Matt
对于短期爆破个人来说,我认为这有点过分,但它看起来像一个很酷的系统。 - voretaq7
无论是短期的局部冲击还是长期的低发地震,问题都是一样的。有一个公平的案例,因为你知道100%的这些冲击即将到来,并且不知道100%的地震将会发生,现在它是一个比地震更好的投资,即使在俯冲地区也是如此。 - Chris Thorpe
我知道购买新东西已经太晚了,但你可以为自己的硬盘驱动器获得一个很好的防振螺钉。它们很便宜。 - Mister Smith


电源:如果您断电,机架中的所有服务器,存储设备,san(等)是否会自行重启?或者只有在按下“开”按钮后才会出现?

这有两个原因:

  • 如果电源不稳定几个小时,您可能需要让服务器停机,直到事情稳定下来 - 更少的机会被错误的定时电源峰值取出弹跳服务器。
  • 您最后一次对安培数进行数学计算,以便立即重新启动机架中的所有设备?你有安培数来处理吗?

您可能还建议您的用户每天晚上关闭并拔掉电脑插头。


17
2017-09-19 19:22



三个小字母:U P S(我不是指运输公司)。良好的爆破不太可能摧毁电力,但仍然没有理由不能为日常问题提供良好,稳定的电力...... - voretaq7
哈!是的,我同意使用UPS和其他线路调节器。但是,卡拉克斯指出爆破“......震动整座建筑......”,并且会变得更糟。我不知道你的意思是“做得好”,但如果我的建筑物发抖,我想我在街上半个街区的30年(或1年)旧变电站也在摇晃...... - RobW
在“定向充电和爆炸网中”很好地进行,因此飞石不会通过变压器“ - 没有关于松动连接的承诺,但如果您的变电站无法处理一些震动,您的公用事业公司可能需要”坚定地交谈“关于日常维护:-) - voretaq7


大多数人谈论备份 - 没有多少人谈论恢复。确保从备份恢复尽可能简单。特别是如果时间紧迫。

如果您有共址复制,请将它们切换为主设备(如果时间允许),因为建筑物中的设备更容易受到攻击。他们也更有可能在工作时间下降(显然)。

我也建议在家工作。


12
2017-09-20 06:32



非常,非常好点。我看到许多“备份计划”失败了,因为它们没有包含有效的“恢复计划”。两天的停电可能意味着向客户支付巨额费用。应从经济的角度考虑恢复程序并将其纳入应急计划。 - gd1


在爆炸时使用重金属替换硬岩。无论如何,坚硬的岩石是如此的过时。 ;)

更严重的是,也许在拐角处有一个DJ装备店,你可以拿起一些震动吸收/隔离的东西。很多(舞蹈音乐)DJ在播放唱片时(比如在一个微小的旋转凹槽中保持一根小针,有点像磁盘驱动器之类的敏感设备)在极端音量时会有类似的困难,而周围的人群正在跳跃和冲压在地板上同步(“同步”很重要;如果你从未听说过 塔科马海峡大桥 事件,你应该考虑看 这个片段)。撕开几个垃圾袋,提供额外的防尘保护。


11
2017-09-19 23:13



我打算这样说。大多数俱乐部只使用坐在泡沫上的混凝土花园拍。简单但非常有效。 - Iain Holder