我们正搬进位于伦敦旧建筑物(英格兰:)的新办公室,并在一个2米x 1.3米的区域内停靠,路由器和电话设备目前终止用作服务器机柜。壁橱将包含:

  • 2个24端口交换机
  • 1个路由器
  • 1 VSDL调制解调器
  • 1戴尔台式机
  • 1个4-bay NAS
  • 1台HP微服务器
  • 1个UPS
  • 杂项小电话盒。

办公室里没有中央空调,也永远都没有。我们可以很容易地将管道安装到外面 - 它只有几米远的窗户,朝向庭院。

我的问题是,是否应该在窗户上安装带管道的排气扇,以便冷却?是否需要进气风扇和进气管(也从窗户)?我们不想在衣柜门上留下空隙,因为它会让噪音进入办公室。如果我们不需要将便携式A / C装置放入壁橱中,那就完美了。

办公室约有12人;伦敦是温带,8月的平均最高温度是31摄氏度,25摄氏度更典型。同样的设备在我们现有的办公室(与新办公室相同的建筑,也没有A / C)运行良好,但它不在封闭空间内。

我可以看到我们将一台戴尔2950塔式服务器放入机柜中,但仅此而已。因此,壁橱中的持续功耗目前约为800瓦(我猜);可能在未来2kw。

壁橱将有一个天花板,没有窗户,并且隔热良好。我们不关心设备是否运行热,只要它运行并且我们没有听到它。


100
2018-01-18 13:05




为什么选择downvote?我可以看出为什么提议的想法不被喜欢,但这并不是一个糟糕的问题! +1抵消不必要的投票。 - Bryan
例如,您的DC台式计算机上的VM?你在做什么来防止DC丢失?真的,你需要 最小 其中两个在不同的系统上进行冗余。在另一个问题中只有一个人遇到了这个问题,这个问题使他唯一的DC失败并且不得不从头开始重建。我全都是为了预算解决方案($ DEITY知道我们在这里做得足够多了)但是你在“哦@#%!!”中撇开的确很低具有该设置的区域。友好的谨慎,这就是...... - Bart Silverstrim
人和沉默都是 远 比延长设备寿命更重要。建议耳机作为解决方案是奇怪的。 - James Moore
请记住,这只是你的 当前 建立。很可能在未来几年内将设备添加到设备中并安装AC 后来 比简单地做这件事要痛苦得多 对 在初始扩建期间。 - Adam Davis
我对老板的经历告诉你沉默(或成本或坚持“疯狂乔的便宜PC的地方“老板服务器的品牌,因为老板带着疯狂的乔或其他什么去上学”比使用合适的装备更重要的是在灾难发生时会突然改变主意并且不仅决定不应该使用正确的装备一直以来,但是那个 您的 这不是因为没有用他们能理解的语言来构建它。 - Rob Moir


答案:


好吧,让我们解决这个问题;

  • 2 x 24端口交换机(比如Cisco 3750-E)每个输出344 BTU /小时,总共688个
  • 1个路由器(比如Cisco 2921)可以输出1260 BTU /小时
  • 1 x VDSL调制解调器(比如Draytek Vigor 2750)可输出120 BTU /小时
  • 1 x台式机(例如Dell Optiplex 790,显示器已关闭)可输出850 BTU /小时
  • 1 x 4-Bay NAS(比如带有4 x 2TB磁盘的Netgear ReadyNAS Ultra 4)可输出~600 BTU / hr
  • 1 x HP Microserver可输出511 BTU / hr
  • 1 x UPS(比如APC Smart-UPS 2200VA可以处理你可能正在绘制的~1.2Kw)可以输出275 BTU / hr

那是4300 BTU /小时。

你有5.2立方米的空间(减去里面的物品),所以不包括自然热量损失,你必须安装一个最小29厘米的风扇,每小时900立方米的额定值,29厘米管道一直到如果你不想在17分钟内从标称的20℃达到42摄氏度(上面列出的工具包的最低建议最高温度)。

基本上得到一个可以擦洗5k BTU /小时的外部A / C单元 - 一个风扇将按字面意思和比喻吮吸:)


175
2018-01-18 13:55



这是一个很棒的答案(虽然不是我想听到的!:) - 感谢您抽出时间分析问题。 - JamesCo
真正的技术答案,真的这个人应该为你安装这个。但我怀疑得到一个具有温度调节速度的风扇(以及机柜中的1或2个传感器)可能会发出警报。因为英国在这一年中大部分都很凉爽,所以尝试从外面吸入空气,通过HEPA过滤器去除灰尘颗粒。处理过的空气也应该到外面,因为空气干燥会导致办公室病,但这不是必需的。记住气流应该是底部冷入口,顶部是暖出口。我们在没有AC的曼彻斯特运行类似的..没有probs。 - ppumkin
您是否可以添加用于计算没有通风的温升速率的公式,以及如何计算将温度保持在硬件限制范围内所需的风扇尺寸。 - Dan Neely
这些都是最大值。如果你消耗800W的功率,你就不会产生超过800W的热量。 2700BTU。根据我的粗略计算,你需要交换223立方米/小时的空气来保持上升到10摄氏度。有了这些数字,它大致是一个中等尺寸的厨房范围风扇(用非常短的软管完美运行!),肯定需要一个等效的进气风扇来保持空气供应。 100%同意A / C对于未来的防护是必要的,但如果他们没有超过800W,他们会对粉丝没问题。如果我错了,请纠正我(!) - mgjk
@DanNeely - 公平地说,在我弄清楚那些基础知识之后(没有我害怕的捷径)我把它放入一个专为数据中心设计的计算流体动力学软件包中,并完成其余的工作 - 不能完全归功于它。 - Chopper3


获得一个小型分体式系统AC单元,如 三菱MSY系列 (没有隶属关系,之前和之前一样使用它们)。它们非常小巧,安静,可靠且价格合理。两个管道必须在室外(屋顶或类似地)运行,它们很小(大约3/4“和1/4”)。该装置的成本约为2000美元,不到安装的一半(取决于具体情况,但可能更便宜)。


27
2018-01-18 13:43



+1为此。我在我们的通讯室里使用了拆分的三菱系统,它和服务器本身的嗡嗡声一样安静。它们的额定工作周期为24小时,对于典型的抽风机或组合式设备而言,您可能无法说出这一点。 - SmallClanger


保持物品绝对安静是保证设备处于良好工作状态的首要任务,并且不能考虑适当的设备外壳,我强烈关注将服务器需求外包或运行光纤/高速连接数据中心或设施。

否则,您可能会在定期更换设备时花费更多的成本,而不是首先正确保护设备所需的成本。

一个人几乎不可能告诉你,通常会说“这通常是每年在这个城市的温度”,等等,因为气流怎么样?你的办公室伙伴坚持在办公室安装恒温器,那个温度流入壁橱怎么样?您的交换机和服务器上的处理器负载如何?

即使使用XYZ规格的服务器,它运行的温度也会因机架,通过房间的气流以及我们在电源/处理器/硬盘上的负载而有所不同。换句话说,直到它在真实环境中运行的房间里我们才会知道。而且你描述的情况是你很容易发现自己过热的设备,因为有人不喜欢房间里的嗡嗡声。


16
2018-01-18 13:21



这是外包任何服务器需求的好主意。我们的戴尔桌面充当本地域控制器(在VM中运行),这是唯一必不可少的现场服务器。我们可以安装管道进行抽取和进入窗户 - 这似乎是一个愚蠢的问题,但如果壁橱是否气密的话,两者都是必要的? - JamesCo
+1我知道很多小公司这样做不仅是因为空间问题,而且因为他们通常比大公司更多地搬迁他们的办公室。每次移动时需要移动和设置服务器比它的价值更麻烦。 - Wipqozn


不幸的是,热力学的现实正在全速崩溃到您的环境中。如果壁橱不够大,无法吸收和散发热量,那么你需要机械地去掉它。事实上,有一些实验数据中心只是在没有额外冷却的情况下简单地循环外部空气,尽管它们往往处于相当温和和干燥的气候。然而,伦敦并不以其低湿度和山区新鲜空气而闻名。

你真正需要做的是为那个房间安装一个空调机组。那里有很多解决方案。我最有经验的是 三菱Mr Slim 线。我们已经将它们用于您发现自己的完全相同的情况。


10
2018-01-18 13:50





2950是2u机架式服务器,我想知道你是不是意味着2900?

我在家里(没有空调或通风)在家里(转换车库)运行这两个,并且在使用几个小时后它们都明显地使房间变暖。

对于生产环境,我必须建议a / c,即使它很棘手 - 想想一个意外炎热的夏日......(真的对于生产环境,你也应该有一个备用的A / C单元)。动力机架安装单元实际上设计为具有良好冷却的数据中心。

作为一个绝对最小的,单独的摄入/抽取风扇,虽然夏天在伦敦达到37/38°C并不是未知,并且可能会有局部热点略高。

我相信这些服务器中的某些设备存在大约65°C的过热阈值(您可能希望自己验证确切的温度​​),与良好的空调空气相比,40°C的空气不能完全冷却它们( 9G服务器也有FB-DIMM可以运行相当热,如果安装的SAS驱动器也比SATA增加了相当多的热量。

如果你真的不允许安装a / c,我会建议一个体面的环境监视器,它可以在出现问题时向你发送短信,并根据散热问题确定你的标注率,以便在非工作时间出现在网站上。一旦这个价格结算,突然之间a / c的成本可能看起来不那么糟糕。


5
2018-01-18 13:29



是的,你是对的,我的意思是2900.中央空调只是不是一个选择,但如果需要,那么一个便携式A / C单元可以放在壁橱里,但我们只是想避免这个噪音和维护。 - JamesCo


A / C会很好。

您可以用风扇吹冷空气或拉出热空气。后者可能会出现问题,因为你会抽出空气而不会喂入任何新的空气。

你可以在你的closset底部放一个风扇来吸入冷空气,然后在天花板上放另一个风扇吸出热空气。

什么也可能是非常沉默的是一个大油箱,你把所有的设备都放进去。油不导电,所以你的设备是安全的,它通常会保持凉爽。


1
2018-01-18 13:22



油浴对我们的小办公室来说太雄心勃勃了,有些东西(例如电话)用螺栓固定在墙上。如果我们在壁橱的底部放气,那么它意味着从一般办公室空间排气,这是我们想避免的,因为它意味着噪音逃逸。谢谢你的回答! - JamesCo
衣柜顶部有两个风扇,从吸入式冷空气管道输送到地板一层? - nickgrim
为什么你想在底部有一个风扇?如果将冷空气倒在上面,它会自然下沉。 - Ben Voigt
是的,但你也会吸掉其中的一些,最好是吸入冷空气或底部有一个洞而不是天花板上的另一个洞。 - Lucas Kauffman


那不是很多设备。直到最近,我在一个只有排气扇的房间里运行了6个2U服务器。是的,它不是最佳的,但它足以使房间保持在80F及以下,除非在炎热的天气。这是一个12英寸的风扇,变速控制始终为100%。抱歉,我不知道RPM或更多的技术数据。我们很快就把它拿出来并投入A / C,这至少要花费我们10倍的费用。

我担心的是,任何风扇工作都需要适当的工程设计,这是昂贵的。获得正确的气流将是棘手的。您的输入空气需要与输出空气相匹配。你打算从内部办公室拉出来推进户外活动吗?那么你是否只是在冬天打自己的加热器?这里有建筑物或安全法规吗?过滤怎么样?还是湿度? A / C单元内置所有内容,它们实际上是交钥匙解决方案。只需将其中一个插入墙上的洞中,或者拿一个便携式装置并为其切一个孔并称之为一天。像你这样的小商店不需要20,000美元的冷却解决方案。

如果空间可以进入外墙,那么纯粹从成本/头痛的角度来看,我想你可以得到一个像样的窗户单元,切一个洞,而不用担心它。交流单元将回收空气,窗户单元将在户外排出冷凝水。我过去为小型服务器壁橱做过这个,并且运气很好。如果您无法使用墙壁/窗户装置并需要使用便携式冷却器,那么您需要为冷凝水设计排水管。分配一些办公室经理或清洁工作人员每晚清理冷凝水桶的工作将以灾难告终。

我看那个空间的最小10k BTU。始终建立超出您需要的容量,特别是在您处理小型企业时。 10k单位也有很好的价格。将恒温器设置为70F。登录到您的服务器并检查案例中的临时值以及房间中的临时值。在传感器上花一点钱,在房间太热时提醒您。我也想要一个水检测器传感器。几家商店出售环保套餐,可以通过以太网进行数百次。


1
2018-01-18 19:35





在我们公司,我们有中央空调,但它没有遇到我们的“服务器机房”(电信机柜,你想要称之为。小空间,1 42U 2post机架)。我买了一个 Tripp Lite SRCOOL12K便携式空气消耗器 对于房间,因为它产生了大量的冷却,并且不需要排水(它将水蒸发到废气中)。我们将装置附带的柔性管运行到气室中并且从那时起就没有问题了。

这个房间过去常常遇到低温90华氏度(32摄氏度),现在空调房间按照我们的设置将房间降至73华氏度(22摄氏度)。 A / C偶尔会自动关闭,因为它不需要每周7天,每天24小时运行以保持温度。

在房间里,我们有4个交换机,几个机架式服务器,几个桌面机架,一台UPS和一堆思科网络设备。


1
2018-01-18 22:29



哦,为了解决噪音,它并没有那么糟糕。我在没有听力保护的房间里度过时间,仍然可以听到自己的思考/谈话。我们有一个办公室与“服务器室”共用一面墙(旁边没有隔音),你可以听到微弱的风扇噪音,但没什么大不了的。 - Jon


我在酒店里做了很多工作,他们倾向于把服务器放在任何地方,只要在平面图中有额外的空间用于其他人也使用的壁橱。我已经测量了120华氏度的常规房间温度(主要是出于好奇心)多年。我很震惊。 (服务器堆放在地板变压器的顶部 - 他们永远无法弄清楚为什么磁带备份仍然失败......)。最值得担心的是温度变化 - 而不是多少热量。如果你正在购买新产品,你可以从中获得货架 APC 可以集成电源和散热(这也有助于噪音)(见 热遏制


1
2018-01-19 02:24





即使在伦敦,你也需要为这个衣柜安装空调,否则你会在7月底和8月初关闭你的业务吗?使用便携式空调装置时,不需要在衣柜内通风。该装置将使房间的空气就地循环,所需的唯一通风是从装置到室外或通风空间的废热和冷凝。这种气流是房间内空气的一小部分,不需要特别考虑气压或管道工作。通过门,墙壁固定装置和天花板渗入的空气绰绰有余。这些单位在租赁和零售市场都很容易买到。

需要考虑的特性:使用具有自动冷凝水蒸发功能的空调机组非常重要。这些装置将通过通风管道排出的水蒸气排出,完全不需要从装置中排出水。这种排气通过任何类型的管道或管道输送,但它应该是绝缘的,以避免在寒冷的天气中冷凝。合适的管道将与干衣机一起使用,并且很容易在当地的五金店找到。

更昂贵的解决方案是在室内使用带有热交换器的室外冷凝器/压缩机。不幸的是,在大多数地方,这需要由持牌管道工和/或HVAC技术人员进行安装,并且需要定期维护。便携式装置的优点在于维护就像在更换装置中滚动一样简单。

在英国,我们使用了一些我们从当地租赁公司采购的不同单位,只收取象征性的费用。我不记得型号。有些有凝结水蒸发器,有些有冷凝水箱。

回到美国,我使用了Newegg的SHARP CV-2P12SX 11,500 BTU便携式空调,它有一个自动冷凝蒸发器。

工作周期要求无人值守,全天候使用。