我组织的物业管理部门告诉我,我们的建筑将在明天失去电力4小时。我需要为这次活动做好准备(我们是一个小型组织,我很年轻,因此我是I.T)。我需要注意哪些事情。

我打算进入并关闭所有机器和打印机。这会盖我吗?我们有一个管理型交换机。是否需要关闭?如果发生浪涌,我是否需要断开插头?

好像我只是拔掉所有东西,我会被四周覆盖。感谢您的任何见解。


18
2018-06-06 17:31






答案:


停电前:

  • 关闭一切 - 工作站,服务器,打印机,交换机,工程。
  • 关闭UPS',以便在断电时不会发生恐慌。

按此顺序停运后:

  • 打开UPS
  • 打开网络(路由器,交换机等)
  • 打开服务器
  • 打开工作站
  • 打开其他一切

准备好测试计划,以便测试重要功能是否正常

  • 互联网连接
  • 电子邮件,打印等

如果可能的话,让笔记本电脑具有独立的网络连接(即:您可以在没有工作路由器的情况下上网)。这样,如果网络出现问题,你可以在这里寻求帮助。 :)

你应该没问题 - 你在这里花时间问这个事实表明你已经拥有IT支持所需的必要“线索”!


32
2018-06-06 17:43



Thansk的细节。
笔记本电脑+1,有自己的互联网接入。除了寻求帮助之外,您还可以使用它来测试网络之外的外部项目是否可用,而内部资源则不然。那 是 你的测试计划的一部分对吗? Riiight? - Rob Allen
+1。一些事项:如果您拥有托管交换机的登录名,请确保登录并保存配置。此外,查看是否有连接到路由器和交换机控制台端口所需的电缆。其中许多都需要串行(DB-9)连接,因此如果您有最近的笔记本电脑,则可能需要USB->串行适配器。祝好运。 - Murali Suriar
+1并且还想到如果你不确切知道人们将如何对电力线做什么设施,我会重复下面的一些海报已经说过如何从WALL中拔出一些贵重的硬件。比抱歉更安全! - KPWINC
是的,尽可能地从供应中分离出来。但是,当UPS隔离时,UPS上没有任何运行,因为如果有任何在线,您需要接地连接。 - Chris Thorpe


刚刚完成了上周的数据中心关闭,这在我看来很新鲜;)。是的,需要关闭所有东西。有些东西可以容忍从它们下方拉出电源,通常可以通过没有电源开关来识别它们。根据人们正在做的设施,你可能想要从墙上拔掉更高价值的资产。

有时候,当电力恢复时,你可以获得相当大的电涌,这可能会导致装备死亡。另外,请注意您的启动负载。一下子打开电源可能足以让断路器再次出现故障。太糟糕了。尝试上演电源以解决这个问题。

编辑: 我们有一个案例,发电机的转换开关没有点火,UPS没电了。当实用程序恢复时,一切都立即启动。 20秒后,UPS再次点击超载并从房间卸下负载。到那时,足够的技术人员已到达现场(它有可能在周末发生),他们设法在机架开关处关闭了足够的东西,当实用程序再次回来时房间没有下降 再次。那个溜溜球花了我们很多硬件,并且从一些伤害中恢复了一周。


12
2018-06-06 17:43



最重要的是上演电源 - Andy
绝对同意 - 确保您一次打开一台服务器,让它们在启动下一个磁盘之前让磁盘完全旋转。否则,您可以轻松弹出断路器 - 我自己完成了。 - Tim Howland


我唯一要补充的是确保您可以轻松找到所有支持合同和更换零件。我相信你会这样做,但请仔细检查一下。如果您的服务器在很长一段时间内没有断电,您偶尔会发现所有移动部件(硬盘轴承/电机,风扇电机和轴承以及一些我们通常不认为的非常愚蠢的东西)的问题关于)。
如果您可以在那里工作,请为您的重要服务器列出一个列表,包括服务标签,配置,备份所在的位置以及可能负责每台计算机上的应用程序的任何人员。将该磁带放在有问题的服务器一侧,或者将其放在数据中心的活页夹中,以便在您开始尝试重新启动时。如果出现问题,您不希望在办公室里继续跑步。


5
2018-06-06 19:14





首先,你有很好的备份,对吧? :)总是一个好主意,以确保你所有备份,以防磁盘决定不旋转等,当你把所有东西重新上线。停电后,没有什么比这更容易了,然后意识到一个关键的SQL服务器永远不会回来。 :)

其次,你是对的,优雅地关闭并关闭所有服务器等。

如果它不是一个现代化的建筑和/或你没有UPS在线浪涌保护(听起来像)或类似的东西,它总是更安全而不是抱歉,我建议拔掉设备。将电力重新上线可能会导致电力激增。

还有一点FYI;最后把你的核心服务器放下来(比如DNS等)你不想关闭你的DNS服务器,如果你远程关闭它们就发现自己无法解析其余的服务器:)

将所有内容重新联机时,首先启动网络设备,然后启动核心关键服务器,最后启动应用程序/文件服务器。

祝好运!


3
2018-06-06 17:44





关闭所有设备,包括交换机和路由器,并在墙壁插座上拔下或关闭电源。

如果您担心浪涌,是否有预算让一些小型UPS覆盖最关键的设备?

编辑: 我喜欢neobyte的建议,当你把东西带回来的时候有一个“测试计划”。即使你只有一个人,并且有一个坚定的命令来快速恢复服务,你也会没事的。确保人们知道你正在制定一个计划,并希望他们能够理解为什么在你看到服务器之前切换他们的工作站并且切换不会有帮助!


2
2018-06-06 17:40



我们有一个小型UPS,涵盖了重要的东西。我想我会按照建议去做,并且也要从墙上断开所有东西。


服务器间依赖关系/服务器启动顺序也将最好地提前布局。例如,如果它是一个Windows网络,首先启动DC,然后启动数据库服务器,然后交换等。无论如何,这是一个很好的文档列表。

最小化重新启动和日志文件垃圾邮件。


2
2018-06-07 21:38





排练关机场景太晚了......我建议你做你所描述的所有内容,然后在电源恢复时到处走动..

不要忘记发一条说明向你的同事解释发生了什么......他们中的大多数人都会“忘记”转动他们的计算机而可能想知道系统需要启动的原因......


1
2018-06-06 17:41



很好的建议为同事留下解释。谢谢。