题 潮湿的服务器机房地板有多危险


我们在小型服务器机房中有几台塔式服务器。由于冷却器地毯很潮湿,没有其他人真正关心这个,但我不太高兴。我只是一个卑微的开发人员,但我似乎比硬件人更关心!

这有危险吗?可能发生的最坏情况是什么?我的直觉说水+(电* allOfOurData)=危险。


78
2017-11-04 10:45




我觉得地毯是用来吸水的...... - JMK
@Heisenburg ......你有 拿到 开玩笑。 - tombull89
所以,不是解决问题,而是解决问题 地毯 放在里面 吸收 水。服务器所在的地毯。 我连...... - tombull89
如果把地毯放在那里吸水,你需要更新你的简历。那个地方是定时炸弹。 - MDMarra
当然你需要一些热风机来干燥地毯。 - dunxd


答案:


地毯是一个很大的'不!没有!!'由于火灾风险,对于承载高价值设备的房间。水也是,原因很明显。您应该立即直接致电维修并让他们修理排水系统。水真的可能会引起问题,立即通知你的上司并引起他们的注意。


70
2017-11-04 10:56



“但是......但......地毯上有水。所以没有火灾危险!”我可以听到有人认为这是一个jenius解决方案。 - albiglan
不要忘记地毯增加的静电(ESD)风险。 - RyanTM
当地毯湿透时@Ryan没有这么担心...... - meagar
火灾,防静电,灰尘 - 各种原因可以避免在服务器机房内铺设地毯。有时虽然你在办公室,没有空间/预算来做适当的服务器房间。虽然一次只能解决一个问题(而且水比地毯更糟糕 - 特别是如果你同时拥有这两个问题,因为现在你必须考虑模具) - voretaq7
如果由于水和电的安全隐患而无法出售,请考虑这一点。不断潮湿的地毯是霉菌,臭味和更糟糕的滋生地。军团病被追溯到空调积聚的冷凝水。我的意思是认真,湿地毯在哪里? - Bill


没有人提到“为什么”服务器机房的水是危险的。这可能是显而易见的,但只是把它放在那里......

服务器机房有大量的电气设备在交流和直流电流下运行。通常它们很好地接地,但有时绝缘层会损坏,或者导线会受到挤压。接触电位的人受到皮肤或衣服(手套)的保护。这提供了阻止电流从较高电位设备运行到地的电阻。在这种情况下加水会降低阻力,从而允许更多的电流通过身体。 (在交流和直流形式的欧姆定律电流=电压/电阻(阻抗))

如果你是湿的,60V的电位差可以在心脏上发送足够的电流来杀死你。不是120V,不是240V,60V。您不需要主电源线来引起短路。

继续殴打马...... 您可能在法律上被允许拒绝进入服务器机房。在美国,OSHA和DOL法规可能适用于这种情况。 OSHA标准1910.22(a)(2)是您可以参考的。并不是说扔掉OSHA注册表是个好主意,但它们存在是有原因的。

如果你确实需要在那个环境中工作,那么就投资一些好的PPE(手套,衬衫和鞋子)来为自己提供一些保护。但严重的是,这是一个糟糕的情况,应该修复。


55
2017-11-04 14:51



+1。考虑到某些服务器机房中的保险丝尺寸,当电力打开时,一个人进入房间可能是非法的(甚至连服务器都没有运行 - 你将去掉保险丝)。您进入存在法律规定的区域并忽略它们。 - TomTom
“这很危险吗?”现代世界的任何人都要求在潮湿的地毯或潮湿的地毯上放置一个充满电气/电子设备的房间,这需要质疑他们的教育。这就是我们在浴室安装GFCI插座的原因。站在一滩水中,触摸一个系统上的电脑机箱,这个系统有一个坏的地面和一个电气故障,这是一种潜在的致命情况。 - Fiasco Labs
死亡或身体伤害胜过一周中任何一天的数据丢失...... - Fiasco Labs


如果这些机器直接放在地毯上(服务器机房的地毯?严重吗?)那么您可能需要将它们抬离几英寸。

任何非导电材料都可以 - 木材,石材,塑料,泡沫等等。

在紧要关头,在它们下面放一些纸板。


49
2017-11-04 10:55



不知道为什么这被投了票。在紧要关头,这个建议没有错。说实话,他们应该被提升。 - Dan
当然 - 什么时候?明天?下周 ?我会建议他把它们放在某种高架支撑上。 - adaptr
真实的+1 - 这个论坛上的一些人忘记了每个人都必须面对的现实世界,而不是完美解决方案的一些神奇的即时实现。 - dunxd
湿地板上的纸板有什么用?它不只是透过它吗? - jva
+1 - 我不会自己推荐纸板,但绝对可以让你的服务器离地面至少几英寸 - 特别是如果它铺满了地毯。从长远来看,它们会减少灰尘,并且会更加快乐。 - voretaq7


我们有 几台塔式服务器 在一个小服务器室。

把它们放在桌子上。


29
2017-11-04 17:51



这是最多的 实际的 这里的建议,即使它不是最好的解决方案。 - Levi Morrison
+1指出明显的:) - DesignerGuy


您是100%正确担心,您需要通知您的管理层并建议关闭服务器并关闭房间,直到问题得到解决。其他任何事都是疏忽。


21
2017-11-04 10:55



你曾经为一家公司工作过吗?你知道吗,赚钱的那种? - adaptr
@adaptr,注意“reccomend”这个词。不是“需求”。 - tombull89
@adaptr是的,他/有。还有那种没有水飞过他们的DC,也没有地毯,并且有冗余系统,所以如果必须关闭,那么服务就不会中断。关于一盎司计划和一磅解决方案的事情...... - Chris S
我认为这更像是一个“当这个爆炸时如何避免被解雇”的答案:现在提出抗议。 - Sorpigal
@adaptr - 您是否曾因专业疏忽被解雇(或被起诉更严重)?您以书面形式向相应人员提出建议,并保留副本。如果管理层忽略了这个建议,那么当你的一切都爆炸时,你就会产生副本。 - voretaq7


10美元说这是“泄漏”,因为没有人将AC单元发泄到外面 - 考虑到这种设置的特殊声音,如果他们没有正确安装该单元,我不会感到惊讶。当然,这意味着房间可能也会定期过热。


13
2017-11-04 15:49



短期:或许可以为管道排水管道。没有优化用于冷却空气质量/温度梯度的室内单元也可能是低效的。冷却是主要成本。我已经看到在这些尺寸的纳米中心壁橱上进行资本规划审查的成本远远超过租用服务器(CRAC / HVAC安装,不计算仅1-5个机架的成本为50-100K的服务器)。 - Barry


把一切都关掉然后去酒吧...如果被问到只是声明你会在其他人做的时候开始认真对待事情。

要做的事:

  • 摆脱那个地毯
  • 您的套件的底座(如果您负担得起,机架会更好)
  • 环境监测(如果您有预算,温度,湿度等或除湿机)

但请为二氧化物的所有东西的爱,不要让这个工具包驶向冰山。


10
2017-11-04 17:35





嗯。正如你所说的那样水和电器=坏......在服务器机房里=危险......我很快就会把一切都关掉干净而不是有人受伤....从长远来看更便宜..谈谈“IT经理”,如果不是更高......这是危险的。


9
2017-11-04 10:55





即使短期内这不是一个问题,这可能导致其他问题,如生锈的箱子和腐烂的地板和墙壁,这使得它必须解决。第一个是痛苦,但第二个可能最终迫使你完全腾出空间来修复。


7
2017-11-04 21:09



+1提到我最初想到的腐蚀。来自交流水的水基本上是“蒸馏”的水,并且在添加来自盐或金属的离子之前对电不是很有导电性,但是水分会加速腐蚀很多 - Stein G. Strindhaug
一旦它撞到地板上,“不太导电”的位就会变得有点没有意义,因为那时会有很多东西加到它上面。 - BCS
如果地毯在混凝土上,您的蒸馏水假设很快消失。 - Fiasco Labs


一句话:模具

现在您不仅存在安全问题(电击危险)和可靠性问题(潜在的设备故障),您还有健康问题。

记录所有内容,签名并注明日期,附图片。首先警告你的上级,然后失败,上升指挥链。记录每次沟通。如有必要,请咨询贵公司的法律顾问(如果他们的律师说他们需要修理它们,他们可能会跳楼)。如果仍然没有任何反应,请转到OSHA或您当地的同等机构。

然后,当他们解雇你的举报时,把你的大量文件交给你的律师,并起诉他们的裤子,以便非法终止雇佣关系。


6
2017-11-06 16:25



建议在大屠杀发生之前记录所有内容的+1。 - NinjaBomb
在英国,您可能会向您的老板提及,但您有法律责任向公司健康与安全代表报告。 - Mark Booth