我们在小型服务器机房中有几台塔式服务器。由于冷却器地毯很潮湿,没有其他人真正关心这个,但我不太高兴。我只是一个卑微的开发人员,但我似乎比硬件人更关心!
这有危险吗?可能发生的最坏情况是什么?我的直觉说水+(电* allOfOurData)=危险。
我们在小型服务器机房中有几台塔式服务器。由于冷却器地毯很潮湿,没有其他人真正关心这个,但我不太高兴。我只是一个卑微的开发人员,但我似乎比硬件人更关心!
这有危险吗?可能发生的最坏情况是什么?我的直觉说水+(电* allOfOurData)=危险。
地毯是一个很大的'不!没有!!'由于火灾风险,对于承载高价值设备的房间。水也是,原因很明显。您应该立即直接致电维修并让他们修理排水系统。水真的可能会引起问题,立即通知你的上司并引起他们的注意。
没有人提到“为什么”服务器机房的水是危险的。这可能是显而易见的,但只是把它放在那里......
服务器机房有大量的电气设备在交流和直流电流下运行。通常它们很好地接地,但有时绝缘层会损坏,或者导线会受到挤压。接触电位的人受到皮肤或衣服(手套)的保护。这提供了阻止电流从较高电位设备运行到地的电阻。在这种情况下加水会降低阻力,从而允许更多的电流通过身体。 (在交流和直流形式的欧姆定律电流=电压/电阻(阻抗))
如果你是湿的,60V的电位差可以在心脏上发送足够的电流来杀死你。不是120V,不是240V,60V。您不需要主电源线来引起短路。
继续殴打马...... 您可能在法律上被允许拒绝进入服务器机房。在美国,OSHA和DOL法规可能适用于这种情况。 OSHA标准1910.22(a)(2)是您可以参考的。并不是说扔掉OSHA注册表是个好主意,但它们存在是有原因的。
如果你确实需要在那个环境中工作,那么就投资一些好的PPE(手套,衬衫和鞋子)来为自己提供一些保护。但严重的是,这是一个糟糕的情况,应该修复。
如果这些机器直接放在地毯上(服务器机房的地毯?严重吗?)那么您可能需要将它们抬离几英寸。
任何非导电材料都可以 - 木材,石材,塑料,泡沫等等。
在紧要关头,在它们下面放一些纸板。
我们有 几台塔式服务器 在一个小服务器室。
把它们放在桌子上。
您是100%正确担心,您需要通知您的管理层并建议关闭服务器并关闭房间,直到问题得到解决。其他任何事都是疏忽。
10美元说这是“泄漏”,因为没有人将AC单元发泄到外面 - 考虑到这种设置的特殊声音,如果他们没有正确安装该单元,我不会感到惊讶。当然,这意味着房间可能也会定期过热。
把一切都关掉然后去酒吧...如果被问到只是声明你会在其他人做的时候开始认真对待事情。
要做的事:
但请为二氧化物的所有东西的爱,不要让这个工具包驶向冰山。
嗯。正如你所说的那样水和电器=坏......在服务器机房里=危险......我很快就会把一切都关掉干净而不是有人受伤....从长远来看更便宜..谈谈“IT经理”,如果不是更高......这是危险的。
即使短期内这不是一个问题,这可能导致其他问题,如生锈的箱子和腐烂的地板和墙壁,这使得它必须解决。第一个是痛苦,但第二个可能最终迫使你完全腾出空间来修复。
一句话:模具
现在您不仅存在安全问题(电击危险)和可靠性问题(潜在的设备故障),您还有健康问题。
记录所有内容,签名并注明日期,附图片。首先警告你的上级,然后失败,上升指挥链。记录每次沟通。如有必要,请咨询贵公司的法律顾问(如果他们的律师说他们需要修理它们,他们可能会跳楼)。如果仍然没有任何反应,请转到OSHA或您当地的同等机构。
然后,当他们解雇你的举报时,把你的大量文件交给你的律师,并起诉他们的裤子,以便非法终止雇佣关系。