题 你是否跳过服务器之间的机架单元?


在安装机架式服务器时,似乎在心态上存在很多分歧。有线程讨论电缆臂和其他机架配件,但我很好奇:

安装时,是否在服务器之间留下空机架单元?为什么或者为什么不?您是否有任何经验证据支持您的想法?是否有人知道一项研究最终证明一个人是否更好?


67
2018-06-18 00:09






答案:


如果您的服务器使用前后流式冷却,就像大多数机架式服务器那样,留下间隙实际上会损害冷却。除了通过服务器本身,您不希望冷空气有任何方式进入热通道。如果您需要留出空隙(出于电力问题,地板重量问题等),您应该使用空白面板,以便空气不能在服务器之间通过。


81
2018-06-18 01:17



是的,如果你留下间隙,你需要用面板填充它以防止这种情况。 - Thomas
= 1。机架式服务器和机架设计用于空气流动,所有面板和挡板均已打开,并且所有面板都已填满。就像电脑中的气流一样,设计用于打开所有盖子。通过留下间隙和/或移除面板和盖子来规避设计可能弊大于利。 - joeqwerty


我从未在机柜中的机架装置之间跳过机架单元。如果制造商指示我在设备之间跳过U,但我从未见过这样的建议。

我希望任何设计用于机架安装的设备都能通过前面板或后面板排出热量。一些热量将通过导轨和底盘的顶部和底部传导,但我预计与前后辐射相比,它会非常小。


23
2018-06-18 00:17



实际上,如果您要跳过机架单元,则需要在每个服务器之间使用盖板,否则您将在高通道和冷通道之间进行空气混合。 - Doug Luxem


在我们的数据中心,我们不会留下空白。我们有来自地板的冷空气和间隙导致气流问题。如果由于某种原因我们确实有间隙,我们用空白板盖住它。添加空白板立即使我们的冷通道顶部更冷,我们的热通道更热。

我不认为我有数据或图表,但一旦我们开始进行更改,差异就非常明显。机架顶部的服务器停止过热。我们停止了烹饪电源(我们以约1 /周的速度进行)。我知道这些变化是在我们的数据中心经理从Sun绿色数据中心博览会回来后开始的,他在那里参加了一些关于制冷等的研讨会。在此之前,我们一直在机架前后的地板上使用间隙和部分填充的架子和穿孔的瓷砖。

即使管理部门已经到位,消除差距也会有所改善。我们所有的服务器内部温度现在都在规格范围内。在我们标准化电缆管理并消除间隙并纠正我们的地砖位置之前,情况并非如此。我们想做更多的工作来将热空气引回CRAC装置,但我们还无法获得资金。


20
2018-06-18 02:46





我不会跳过我们。我们租用和我们花钱。

这几天没理由加热。所有凉爽的空气都来自前面和外面。顶部没有通风孔了。


9
2018-06-18 01:30



回复:“我们花钱。”我认为空间是数据中心定价的一个主要因素。然后我在托管部门找到了一份工作,结果证明Colo环境中的大部分成本来自电源电路和交叉连接。 - JamesBarnett


谷歌不会在服务器之间离开U,我猜他们担心热管理。看看有多大球员做这项工作总是很有趣。 以下是其中一个数据中心的视频: http://www.youtube.com/watch?v=zRwPSFpLX8I&feature=player_embedded

直接到4:21查看他们的服务器。


6
2018-06-18 10:54





如果您有来自地板的冷空气并且在未使用的空间中使用空白,请不要留空间。如果您只使用标准A / C装置的低技术冷却系统,最好留出空隙,以便在热服务器聚集在一起时最大限度地减少热点。


5
2018-06-18 02:28



如果您的服务器使用前后风扇冷却,根本不留下间隙,则会损害气流。 - pauska


我们有3 1/2个机架的集群节点及其在托管设施中的存储。我们跳过U的唯一地方是我们需要将网络布线路由到核心集群交换机所在的中央机架。我们可以负担得起这样做,因为机架已经在功率方面已经达到最大化,因此不可能将更多节点塞入其中:)

这些机器在100%CPU下全天候运行,其中一些机器在一个1U机箱中有多达16个核心(4x四核Xeon),我还没有看到任何不会在大多数CPU之间留下空间的负面影响。

只要你的设备有一个设计良好的空气通道,我就不明白为什么它会很重要。


5
2018-06-18 01:34





我的UPS上面有很大的间隙(将来安装第二块电池)和我的磁带库(如果我需要另一块)。除此之外,我没有间隙,我使用面板填补空白空间以保持气流。


5
2018-06-18 10:36